采暖不热的原因详细分析!
返回列表
查看:
408
|
回复:
0
采暖不热的原因详细分析!
[复制链接]
方念姨
方念姨
当前离线
积分
15948
发表于 2012-7-21 12:28:04
|
显示全部楼层
|
阅读模式
采暖不热的原因详细分析!
一、整栋楼大部分不热
原因①:补水不及时,系统缺水,形成气塞。
解决办法:增设自动补水设备,补水最低压力点应不低于系统满水压力点。
原因②:循环泵扬程不够。
解决办法:更换循环泵,增大扬程,保证最不利环路热用户的资用压头达到2-5mH2O。
原因③:外网干线堵塞。
原因④:外网管径偏小。
原因⑤:单元共用立管管径偏小。
原因⑥:外网干线调节阀门失灵或未完全打开。
二、某个单元不热
原因①:单元共用立管堵塞(如焊渣、铁片或其它杂物等)。
解决办法:一般出现在底层,烧炉时通过用手摸共用立管温差的方法来判断哪极管堵塞。
原因②;共用立管的顶层自动跑风失灵或跑风下部阀门未打开。
原因③:单元共用立管干线阀门未打开或已失灵。
三、高层不热或前几组热后几组不热
原因①:补水不及时,系统缺点,形成气塞。
解决办法:增设自动补水设备,补水最低压力点应不低于系统满水压力点。
原因②:坡度不够2%。
艺诺美家
地暖
告诉您解决办法:顶层的进户支管接到水平杠管正下部,坡度增大至2%。顶层以下的高层保证2%的坡度即可。
四、个别层不热
原因①:坡度不够。
原因②:户内系统堵塞。
原因③:共用立管的入、出户开孔过小。
原因④:锁闭阀门未完全打开。原文地址(