上海打折论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 王大治
查看: 430|回复: 0

关于中水混凝沉淀池电动门的两种故障分析

[复制链接]
发表于 2012-7-21 13:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

在很多时候我们会发现电动门会出现小问题,下面讲两个现象及分析和处理方法。
现象:微机操作、就地操作电动门均不动作,电动门也没失电;
检查步骤:检查电动门机械是否沉,行程开关是否正常,远程、就地开关是否通断良好,门头内断项保护开关是否正常;
故障原因分析:亮绿灯属正常,红灯为缺项,如果红、绿灯均亮,属断项保护器故障。红灯亮、三项电不缺项,属断项保护器质量问题;
处理方法:将断项保护器的常闭接点短接,恢复正常操作。
现象:以五期灰浆泵出口门为例,运行值班员联系开关能操作,门的开关方向不对,去就地操作观察,发现门的方向有时对,有时不对,误认为电机相序有问题,至新换相序后,故障仍没排出;
检查步骤:检查电动门电机三项直阻是否平衡,开、关行程是否正确,电动门机械是否沉;
检查结果:电动门电机直阻少一项,行程正常,电动门机械不沉;
故障原因分析:因电动门机械较轻,电机少一项,电机转动属自由状态,哪个方向较轻就朝哪个方向转动,所以,电动门开关方向无法固定,此故障属缺项所至,将电机缺项恢复正常,故障消除。
如果碰到这两种情况,可以相对应的看看,一些小的问题也可以自己去解决。
本广告位招租,全站贴子下方显示。文字500元/月,可用图片800/每月
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

你知道吗?我最讨厌要回复才能看的贴,可是又忍不住好奇去回复!你还讨厌什么呢?

1 1
快速回复 返回顶部 返回列表