1、KFR-50LW/AD、KF-50LW、KFR-50LW、KFR-5001LW 若同时按下“设定温度上升、设定温度下降”键,此时液晶图标全部显示持续显示 3秒钟,并检测传感器故障,若有故障,蜂鸣器短鸣六声,并将故障代码显示于液晶上
序号 故障 代码 故障原因
1 E1 室内温度传感器不良
2 E2 室内热交换器温度传感器不良
3 E3 室外热交换器温度传感器不良
4 E4 室外环境温度传感器不良
5 E5 过欠压保护
6 E6 防冻结保护
7 E7 防高温保护
8 E8 室外环境温度过低保护
9 E9 过电流保护
在保护状态下,面板显示保护标志。
2、KFR-5001LW/D、KFR-5002LW/D、KFR-65LW/D、KFR-6501LW/D、
序号 故障代码 故障原因
1 E1 室内传感器异常
2 E2 室内盘管传感器异常
3 E3 室外盘管传感器异常
4 E4 过流保护
3、KFR-72LW、KFR-72LW/D
序 号 各指示灯 故障原因
1 定时 温度 闪烁时表示故障指示
2 12-29 闪烁时表示系统故障指示
3 11-28 闪烁时表示室温传感器故障
4 10-27 闪烁时表示室内管温传感器故障
5 7-24 闪烁时表示过热保护
6 6-23 闪烁时表示冻结保护
7 2-19 1-18 点亮时表示故障指示
4、KFR-7201LW/D、KF-7201LW
序号 故障代码 故障原因
1 E1 室外机组保护装置不良
2 E2 过热保护
3 E3 冷冻保护
4 E4 制冷循环系统有泄漏
5、KFR-120LW
(1)自动故障显示 在工作时发生故障,空调器停止运行,然后通过面板有关指示来显示故障位置(见下表),所有其它指示灯
会熄灭,若要退出故障显示状态,可按电源开/关按钮。
显示 故障 位置 原 因 维修方法
定时-温度 两灯闪烁故障指示
11-28 亮表示系统回路故障 室内、外连接线错误室外机组故障,室内电路板故障 检查接线 检查室外机组 检查室内板
9-26 亮表示过冷与过热保护,温度传感器开路故障短路 连接器接触不良,热敏电阻失灵 检查连接器 检查热敏电阻,若没有故障,更换室内电路板
8-25 亮表示温度传感器短路故障 连接器接触不良,热敏电阻失灵 检查连接器 检查热敏电阻,若没有故障,更换室内电路板
7-24 亮表示进风温度传感器开路故障 连接器接触不良,热敏电阻失灵 检查连接器 检查热敏电阻,若没有故障,更换室内电路板
6-23 亮表示进风温度传感器 连接器接触不良,热敏电 检查连接器 检查热敏电
短路故障 阻失灵 阻,若没有故障,更换室内电路板
5-22 亮表示室外机温度传感器开路故障 连接器接触不良,热敏电阻失灵 检查连接器 检查热敏电阻,若没有故障,更换室内电路板
4-21 亮表示室外机温度传感器短路故障 连接器接触不良,热敏电阻失灵 检查连接器 检查热敏电阻,若没有故障,更换室内电路板
(2)室外电路板故障指示与检修 室外机正常运行时对应 LED指示状态如下表 LED1:三相电源缺相指示 LED2:压缩机工作指示 LED3:风机工作指示 LED4:四通阀工作指示 6、KFR-120LW/BD
指 项目示 状态 LED1 LED2 LED3 LED4
制冷时 亮 亮 亮
制热时 亮 亮 亮
三相电源缺相时 亮
定时-温度 故障 位置 原因 维修 方法
11-28 1-18 室温传感器 室温传感器开路或短路 检查传感器
10-27 1-18 室内盘管传感器 盘管传感器开路或短路 检查传感器
12-29 1-18 室外机组 室外机组故障 检查压机 检查室外风机
7-24 1-18 结霜保护 过热保护 风路短路循环空气过滤网堵塞 室内风机有故障 恒温器不良 检查空气过滤网 检查室内风机 检查恒温器
8-25 1-18 过流 高压低压保护
7、KFR-7203LW/D、KF-7203LW KFR-7203LW/D、KF-7203LW上电不运行为待机状态,电源指示灯闪烁,运行过程中出现电源指示灯闪烁为故障状态,请在操作面板同时按下温度上升、下降健,液晶操作面板上将显示故障代码。
故障 代码 可能 原因 现象 维修措施
E1 排气压力过高 吸气压力过低 排气温度过高 高压压力开关断开 低压压力开关断开 排气温控器断开 检查室外机、室内机风扇 检查冷媒是否过少
E2 制热高负荷保护 此温度下不宜制热运行 制热时,室外环境温度太高所致
E3 防冻结保护 制冷时室内外温度过低或蒸发器结霜时出现 由于室内外温度过低的原因属正常保护 由于阻碍通风的,改善通风条件
E4 能力不足 制冷系统运行几分钟后,自动停机 检查冷媒是否过少
E5 室外环境温度传感器开路或短路 指示灯闪烁 检测环境温度传感器
E6 室内传感器开路或开路 指示灯闪烁 检测室内温度传感器
E8 压缩机 开机后立即 检查用户电源
过电流 停机或运行 检测压缩机是
保护 过程中途停 否堵转
机,指示灯闪烁
8、KFR-7206LW/D、KFR-7208LW/D、KFR-7218LW/D、KFR-7501LW/D、
序号 故障代码 故障原因
1 E0 室内环境传感器异常
2 E1 室内盘管传感器异常
3 E2 室外盘管传感器异常
4 E3 压缩机高低压保护及温度过高保护
5 E4 室外环境温度传感器
6 E5 过欠压保护
7 E6 防冻结保护
8 E7 防高温保护
9 E8 室外环境温度过低保护
10 E9 过电流保护
9、KFR-7228LW/D
显示 故障内容
E1 室内环境温度传感器
E2 室内盘管温度传感器
E3 室外盘管温度传感器
E4 过流保护
E5 高压、低压保护
10、KFR-12003LW/D、KFR-12008LW/D、KF-120LW/08M、 KFR-120LW/08MD 当空调器进入保护或主控板上的温度探头发射故障时,在“房间温度”显示区轮流显示故障代码 “E0-E4”以分别表示存在的不同故障信息。
故障代码 故障原因
E0 室内环境温度传感器故障
E1 室内盘管温度传感器故障
E2 室外盘管温度传感器故障
E3 压力保护
E4 压缩机过流保护
11、KFR-50LW/D、KF-50LW/A 系统在工作时,如电源指示灯出现闪烁,表明系统存在故障。在开机状态下,同时按下温度设置键(▲▼)数秒,此时温度指示灯显示故障信息如下表: 12、KFR-4501LW/D 传感器不良(开路或短路),机器继续运转,但无温度保护,显示故障代码:
序号 指示灯代码 故障原因
1 1号、3号、10号、12号灯亮 能力不足保护
2 1号、4号、10号、12号灯亮 防止冻结保护
3 1号、5号、10号、 防止高负荷保护
12号灯亮
4 1号、6号、10号、12号灯亮 过电流保护
5 1号、9号、10号、12号灯亮 室内回风传感器损坏
代码 故障原因
1F 室内环境温度传感器故障
2F 室内盘管温度传感器故障
13、KFR-4518LW/D
代码 故障原因
E0 室内环境温度传感器故障
E1 室内盘管温度传感器故障
14、KFR-25008LW/D
故障代码 故障内容
E1 室内传感器故障
A0、B0 相序反
A1、B1 缺相保护
A2、B2 压力保护
A3、B3 制热高负荷保护
A4、B4 制冷防冻结保护
A5、B5 系统保护
A6、B6 室内盘管故障
A7、B7 室外盘管故障
A8、B8 过流保护
A9、B9 通讯故障
15、KFR-25008LW
序号 代码 故障内容
1 E0 电源相序反、缺相
2 E2 制热高负荷保护
3 E3 制冷防冻结保护
4 E4 系统保护
5 E5 室内回风传感器损坏(开路或短路)提示
6 E6 室内盘管传感器损坏(开路或短路)提示
7 E8 过流保护
8 E9 通讯故障
16、KFR-45LW/28D、KFR-50LW/28D、KF-50LW/28
(1)显示板:
用温度条闪烁方式代表相应故障信息按从上到下顺序
第一条闪烁 室内与显示板通讯故障
第二条闪烁 室内与室外板通讯故障
第三条闪烁 三相电逆相故障
第四条闪烁 管路高压故障
第五条闪烁 过电流故障
第六条闪烁 外盘管热敏电阻故障
第七条闪烁 无此故障
第八条闪烁 内盘管热敏电阻故障
第九条闪烁 内环境热敏电阻故障
无故障信息时显示相应温度。
(2)室内电控板:(用板上一只 LED闪烁代表相
应故障信息)闪一次:室内与室外板通讯故障闪两次:内环境热敏电阻故障闪三次:内盘管热敏电阻故障闪四次~十次:初次上电复位信息,按温度减
调节键清除此信息。连续秒闪无故障信息。
17、KF-72LW/06A、KF-72LW/28A
显示板 E0室内与显示板通讯故障 E1室内与室外板通讯故障 E2三相电逆相故障 E3管路高压故障 E4过电流故障 E5外盘管热敏电阻故障
E6 无此故障
E7 内盘管热敏电阻故障
E8 内环境热敏电阻故障
无故障信息时显示相应温度。室内电控板:(用板上一只 LED闪烁代表相应故障信息)
闪一次:室内与室外板通讯故障闪两次:内环境热敏电阻故障闪三次:内盘管热敏电阻故障
闪四次~十次:初次上电复位信息,2P按温度减调节键清除此信息,3P机型 1分钟取消复位信息。
连续秒闪无故障信息。室外电控板:(用板上一只 LED闪烁代表相应故障信息)
闪一次:室内与室外板通讯故障闪两次:三相电逆相故障闪三次:管路高压故障闪四次:外盘管热敏电阻故障闪五次:过流故障闪六次:复位信息,1分钟后此信息清除。连续秒闪无故障信息。
18、KFR-46LW/27D、KFR-50LW/27D、KFR-60LW/28D、KFR-72LW/28VD、 KFR-72LW/28SD、 KF-72LW/28V、KF-72LW/28S、 KFR-50LW/28D、 KFR-50LW/28AD、KFR-46LW/28AD、KFR-50LW/27VD、KFR-72LW/27VD、KFR-45LW/57VD、KFR-50LW/57VD
显示板:
(2P机型用温度条闪烁方式代表相应故障信息,3P机型则对应显示Ex, x=0,1,2…….8)
2P机型 3P机型 故障内容
第一条闪烁 E0 室内与显示板通讯故障
第二条闪烁 E1 室内与室外板通讯故障
第三条闪烁 E2 三相电逆相故障
第四条闪烁 E3 管路高压故障
第五条闪烁 E4 过电流故障
第六条闪烁 E5 外盘管热敏电阻故障
第七条闪烁 E6 无此故障
第八条闪烁 E7 内盘管热敏电阻故障
第九条闪烁 E8 内环境热敏电阻故障
第十条闪烁 E9 隔栅故障
无故障信息时显示相应温度。
27VD与57VD系列柜机 故障内容
30 室内与显示板通讯故障
7(三匹以上) 室内与室外板通讯故障
27(三匹以上) 三相电逆相故障
25(三匹以上) 管路高压故障
8(三匹以上) 过电流故障
1(三匹以上) 外盘管热敏电阻故障
38 室内 E2PROM数据错误
34 内盘管热敏电阻故障
33 内环境热敏电阻故障
40 隔栅故障
室内电控板:
(用板上一只 LED闪烁代表相应故障信息) 闪一次:室内与室外板通讯故障 闪两次:内环境热敏电阻故障 闪三次:内盘管热敏电阻故障 闪四次:隔栅故障(进风格栅没关好)。 闪五次~十一次:初次上电复位信息,按温度减调节键清除此信息,连续秒闪无故障信息。 室外电控板: (用板上一只 |
|